回复:SCL输出FB背景数据块编号的方法

妥妥哥

  • 帖子

    99
  • 精华

    4
  • 被关注

    40

论坛等级:侠士

注册时间:2013-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-08 10:25:31

3楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-06-07 17:54:14的发言 >2楼

我已在PCS7板块回复了您的帖子。

那个例子需要另外写一个Block,如果需要在本身块内获取的话,我可以给您一条思路:

在Temp区建立一个ANY指针,

AnyIn:=任何一个功能块的任何一个输入输出接口都可以获取DB的编号。

不过这个又涉及到了怎么在SCL里使用ANY指针

https://support.industry.siemens.com/cs/document/21946854/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8-at-%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%9C%A8-s7-scl-%E4%B8%AD%E6%9E%84%E9%80%A0%E4%B8%80%E4%B8%AA-any-%E6%8C%87%E9%92%88%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN 这是链接地址。


已掌握,感谢指导


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54625条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。