回复:请教:如何减小超声波流量计累计流量的误差?

水寒风刀

  • 帖子

    498
  • 精华

    0
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-06-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-08 10:44:48

6楼

展开查看
以下是引用振~在2016-06-06 16:25:19的发言 >4楼

程序中做的是进水阀一关,就停止高速脉冲的计数,但此时流量计仍有流量的累加,感觉这块会导致误差的增大,是否可以在关阀时延时脉冲的计数来解决,具体思路还不是很清晰,希望各位给点建议!

关阀过程中还有水过去所以流量计肯定会要计数啊,这有什么问题?关键看你的流量计是否够好,能 在水流量变小情况下做到精准计数,而你关心的应该是是脉冲是否发出和被PLC计数到