1楼

我已经电话给西门子服务工程师了,只要开关电源并联使用,不论是安装了冗余模块与否,这个去耦拨码都要拨到on位置。


去耦的功能就类似增加了二极管,如果并联后不选择去耦功能,其中一个开关电源损坏后,可能其将会作为其他正常工作开关电源的负载。

精华帖版主置评:有一定的借鉴意义和指导作用。