以下是引用愿我能在2016-06-07 22:23:29的发言 >4楼

SR触发器是先扫描S端,后扫描R端,因此如果S端和R端同时是1的话,则R端有效,输出为0。RS触发器则刚好和SR触发器相反。

以下是引用心小不一在2016-06-07 21:37:58的发言 >:好像是这么回事,还...

引用详细内容:

好像是这么回事,还有个问题要请教你,PLC扫描不是遵循从左到右,从上到下的原则吗,那比如我这个SR触发器,是先扫描的S,后扫描的R,还是同时扫描的呢,谢谢

先扫描S端的话就可以解释得通了,存储位变成了1后,再往下扫描的,R处的检测指令就检测不到上升沿了,谢谢你的解答