恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-09 17:54:51
65楼
dp总线怎么会不稳定呢?我公司一直使用dp给机器人位置偏移的数据,通讯稳定与否与电控系统的设计施工有很大关系吧!
电控柜如果设计的大功率变频器与plc位置太近或者plc电源没有隔离设施,大功率变频器没有输入输出电抗滤波器的对你plc系统影响是很大的!高次谐波要注意的!
即使在同一工厂内,你自己电控柜没有这些大功率变频器,你可以保证这个工厂没有一台变频器吗?所以不要抱怨dp通讯的不稳定,先看看自己设计的电控柜EMC到底怎么样!
现场出现过类似的问题,315DP带多个DP从站(主要是变频器),经常出现变频器自动停机现象,无任何故障,更换DP头及通讯电缆后,能稳定运行一段时间,过一点时间后还会出现自动停机现象,有点恶性循环。曾经测量过电网质量,谐波电流有点超标,不知道是否也是谐波电流引起的干扰造成的。