回复:[安全]+记一次未根除的通讯故障

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-12 08:06:32

13楼

感觉这种故障应该用示波器检测比较好。

通过波形来看通信质量,或者是加一个RS485诊断中继器。

通过更换模块来试,即使解决好了,有可能也不是真正的好。

有一次现场的情况和你一样,接地做了也不好。

最后没办法通过OB86检测通讯故障,故障不超过100ms,从站的信息保持和掉站前一样。

现在想想,也不知道什么原因。

要是当时有示波器,可能会好一些。