以下是引用李东泽在2016-06-11 09:28:26的发言 >3楼

在更换电池后,需要将电池开关回拨一下,先拨到OFF,然后再拨回1BAT或者2BAT,就可以完成复位功能。所以先确认你是否在安装新电池后正确复位了。如果正确复位了。还是出现故障,可以考虑电源模块本身是否存在问题。

我的操作是:先拨到OFF位置,然后拔出电池,换上新电池,然后再拨到1BAT位置,再按FMR进行复位,故障消除不了