发布于 2016-06-12 10:44:17
6楼
首先sp9版本(西门子官网下的)安装在win7 64位旗舰版肯定是没问题的;
其次,至于楼主遇到的情况还是很少见的,建议在电脑->右键->硬件设备里面,更换未使用的com口试试;看能不能将com口引出来,另外可以使用usb转com的转接线,并下载转接驱动,看看能否显示com口;
另外,将PLC连接到电脑(232转485),看是否出com口。
谢谢大侠!
1.更换COM口试过好几遍都不行,三个COM口(COM1/COM2/COM3)都换到COM5/COM6/COM7还是一样。
2.USB转COM的转接线驱动肯定下载了,不然设备管理器是看不到COM口的,驱动没有问题(我用串口助手拿交叉线互相发命令,都有发送和接收),况且我有两条USB转COM的线试过都可以,用台式机自带的COM口试过也可以。
3.232转485接上了PLC一样识别不了COM口。转换器没有问题,因为我用笔记本(WIN 7 32位旗舰版),SP6的旧版本下载是可以。所以证明两条USB转COM的串口线,两个232转485转换器都是好的。
4.就是在WIN 7 64位的台式机识别不了,实在不行只有重装系统,改成32位了。