回复:如何通过Drive Monitor来启停6RA70

Mitty

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2010-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-12 14:12:05

2楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-06-06 11:19:48的发言 >1楼

 端子37/38的逻辑状态为“1”了么?

P648=2001否?

谢谢,已经找到原因了。确实与端子38和参数P648有关。