回复:【分享】MM430变频器报F0002故障的检修

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:至圣

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-12 17:46:37

5楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-06-12 13:40:27的发言 >3楼

电机的负载是什么》。。





电机的负载带的是风机,皮带连接的。共有8台同样的设备,已经先后坏过4台。

努力努力再努力
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。