恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-12 17:48:52
2楼
总计18kw,总电阻17Ω。。
这个配置我觉得没有问题,,,用万用表测量电阻值是否正确?直流母线电压R0026的实际值上升到多少?
行车下降你的电机才30KW,其制动功率不可能超过你的电机功率,机械本身消耗20%,,而且行车作为周期性
的负载,不可能达到30kw的制动功率。
时启动的时候报F07901还是运行时报的,,如果启动时我觉得查一下电机的抱闸,打开抱闸时间慢一点,,
请填写推广理由: