以下是引用画乡工控人在2016-06-12 17:46:37的发言 >

电机的负载带的是风机,皮带连接的。共有8台同样的设备,已经先后坏过4台。

风机降速的时候可能会出现直流母线升高的问题,,将减速时间延长 激活直流母线控制器,,


或者加一个制动电阻吧,,回馈的能量造成的,