回复:【分享】MM430变频器报F0002故障的检修

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-12 20:55:10

8楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-06-12 17:51:08的发言 >6楼

风机降速的时候可能会出现直流母线升高的问题,,将减速时间延长 激活直流母线控制器,,


或者加一个制动电阻吧,,回馈的能量造成的,

以下是引用画乡工控人在2016-06-12 17:46:37的发言 >:电机的负载带的是风...

引用详细内容:

电机的负载带的是风机,皮带连接的。共有8台同样的设备,已经先后坏过4台。

电机是11KW的,当时厂家调试时设置的加速时间P1120=100S,减速时间P1121=150S,应该是比较缓慢的了。

努力努力再努力