回复:【分享】MM430变频器报F0002故障的检修

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-12 21:39:22

9楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-06-12 17:51:08的发言 >6楼

风机降速的时候可能会出现直流母线升高的问题,,将减速时间延长 激活直流母线控制器,,


或者加一个制动电阻吧,,回馈的能量造成的,

以下是引用画乡工控人在2016-06-12 17:46:37的发言 >:电机的负载带的是风...

引用详细内容:

电机的负载带的是风机,皮带连接的。共有8台同样的设备,已经先后坏过4台。

我支持北雪的观点,减速时间150S似乎很长, 建议激活直流母线控制器看看真正的停车时间。