恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-13 11:40:52
19楼
可以采取将模拟量信号进入PLC,如果发生信号突变如断线及短路,如300PLC的模拟量会报错或数据溢出,使用比较指令就给PLC输出最后正常时的模拟量数值。就是定时比较上次值和本次值,如果有突变就以上次值输出为标准。
线都断了,PLC还有什么用?难道还要求去增加第二路模拟量信号。这个模拟量调速信号断线问题主要要考变频器本身去解决。
请填写推广理由: