发布于 2016-06-13 17:10:17

10楼

在以下情况下,CPU 的操作系统调用OB86:

? 中央扩展单元 (不带S7-300) 的故障已经删除 (事件进入和退出状态)。

? DP 主站系统的故障已删除 (事件进入和退出状态)。

? 使用分布式I/O (PROFIBUS DP 或PROFINET IO) 时检测到站故障 (事件进入和退出状态)。

? 使用分布式I/O (PROFIBUS DP 或PROFINET IO) 时禁用了一个带SFC 12“D_ACT_DP”和设置

MODE=4 的站。

? 使用分布式I/O (PROFIBUS DP 或PROFINET IO) 时启用了一个带SFC 12“D_ACT_DP”和设置

MODE=3 的站。

如果OB86 尚未编程,当检测到此种类型的错误时,CPU 将转为STOP 模式。

可使用SFC 39 至42 禁用或延迟,并重新启用OB86。

在不停机的情况下,看一下是哪个设备存在问题。