回复:模拟量调速信号断线问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-13 19:42:41

20楼

嘻嘻,对于G和S系列的变频器,除了DCC以外(当然DCC是强大的功能),还有自由功能块呢,看看用自由功能块是否能实现DCC的功能吗?


我认为,楼主的问题主要是解决一个逻辑的判别和保持功能。第一是如何判断输入信号断线了?第二是如何锁定断线时刻的给定值。这两个问题都解决了,才能实现楼主提出的需求。


断线和给定为零之间,要怎么区别呢?锁定断线时刻的给定信号也是一个问题,用什么方法实现呢?这都是需要动脑筋的。