一个PCS7项目,发现电机块、模拟量块都没有问题,唯独阀门块的反馈输入CH_DI和输出CH_DO的MODE引脚无法编译后生成驱动,导致QBAD一直为1编译时勾选了生成驱动,还是无法生成驱动,执行了一次全编译,结果出现了很多警告,麻烦专家们帮忙看看怎么解决?
提问者:影O子
处理方法:1:“全编译后的警告”---------从编译后的警告信息来分析 ,你的程序中的CFC块大都在OB35中,导致OB35数据太多,你可以把相关的程序块移动其他OB处理,如OB34或OB36中。2:“在线监视QBAD一直为1”,排除通道本身的信息问题,处理方法是把CFC块删除后,重新编译。