我们用的一种方法可以试下:安装完200smart驱动后,在组态王安装目录下找到Drive文件夹里面的KVS7200文档,将里面的配置删掉,根据你的设备IP地址修改为:
[192.168.1.10:0]
/SMART
LocalTSAP=0200
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
这样就可以,就不会占用PG接口了,可以同时监控和组态王链接,你可以试一下
谢谢了,我是将“kvS7200.ini”的如下原文全部删除
[192.168.31.12:0]
LocalTSAP=4D57
RemoteTSAP=4D57
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
[192.168.31.33:0]
/SMART
LocalTSAP=1000
RemoteTSAP=1000
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
更改后的内容如下
[192.168.0.11:0]
LocalTSAP=0101
RemoteTSAP=0101
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
待会去现场按照你的设置方式修改下,看是不是能够解决
其实我还有个疑问,这个KVS7200里面有两段文字,是不是上面的一段是针对S7200,下面的一段才是针对S7200 Smart。
我待会试下不删除第一段会有上面反应。