回复:外部I/O直接连接S120,不经过PLC处理的控制方式

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-14 10:54:34

4楼

对于一些不太复杂的系统,有可能。

加装端子模板TB30的话,那么数字IO和模拟IO就都有了。通过使用CFC/DCC功能,去利用CU320-2的高处理能力和富裕的空间。一些人机界面 HMI 则可以通过它的 WEB或客户端来做。是可以将PLC的部分功能转移到CU320-2中,从而“甩掉”PLC。

这样做是需要下点功夫的,需要懂得不少知识呢。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?