回复:Simotion Scout v4.4.0.2 HF2程序打不开,write-protected

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3008
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-14 15:17:19

4楼

展开查看
以下是引用ethanzhang2016在2016-03-28 13:48:35的发言 >楼主

Simotion Scout v4.4.0.2 HF2程序打不开

我一共有新旧3台笔记本,其中1台旧的和1台家用的打开没有问题。但是自己主用公司的那台电脑就出现了问题,拷贝过来的S7程序无法打开。提示:

Open Project(WS7S:206)

The project is write-protected or is already being used by another process on a different computer.

You can try to open the project write-protected. Changs may be lost on closing. Do you want to open the project write-protected?

选择yes后提示:

Error occurred while opening the project!

C:\Programe Files (x86)\Siemens\Step7\S7Proj\xxxx\xxxx.s7p

Access to the project has been denied.


3台电脑我安装方式都是一样的,都是先Step7后Scout再WinCC,所以不应该是安装问题。


虽然其他两台没有问题,但我还是怀疑是程序问题。于是我在Scout里新建一个项目。然后又出现问题:

Creat Project:

An internal error occurred while creating the new project.

Exit the application and restart!

之后关闭程序,再次打开Scout,结果再次出现错误,和打开我拷贝的项目一样!

新建的项目,还没有任何内容,结果还是write-protected or already being used…


跪求西门子大神看下,不胜感激!!!

你这个是以前低版本的项目,现在用v4.4高版本打开的,就会提示写保护和只读。你选择NO,会自动转换为v4.4 版本的,就可以打开修改参数了。如果还是打不开有可能是你v4.4软件有问题了。要确保安装v4.4scount软件的时候没有弹出错误对话框。我之前也遇到过这样的情况。安装过程中提示错误,选择忽略,可以继续安装。一般情况下使用也没有问题。后来打开一个旧版本的项目有问题了。重新问别人要了个安装包安装过程中没有错误。现在使用一切正常。一句话总结:有可能是你安装包有问题。