大神,5次结束后如果停在SQ2位置,SQ2一直得电的,又会自己启动,是吗?
引用4楼详细内容:
A M 364.0 //启动按钮
S M 364.7 //运行信号
A M 364.1 //停止按钮
O M 364.3 //SQ3
O M 364.4 //SQ4
O M 365.6 //5次计数后停止运行
R M 364.7
A M 364.7 //启动信号
O M 364.6 //SQ2
AN M 365.1 //KM2动作信号,这里做互锁
AN M 364.5 //SQ1
= M 365.0 // KM1
A M 364.7
O M 364.5 //SQ1
AN M 365.0
AN M 364.6 //SQ2
= M 365.1 // KM2
A M 364.6 //SQ2来做计数使用
FP M 365.7
JCN W002
L MW 366
INC 1
T MW 366 //存放计数的值
W002: NOP 0
L 5
==I
FP M 365.6 //5次计数后生成一个信号来停止运行
JCN W001
L 0
T MW 366
W001: NOP 0
这里就是五次以后复位启动条件,然后要再按一下启动按钮才能够再次运行。