以下是引用艾星落尘在2016-06-14 17:08:42的发言 >8楼

再次修改后的,试试看:

 A     M    364.0                  //启动按钮

      JCN   W002

      S     M    364.7                  //运行信号

      L     0

      T     MW   366                    //改为这里写入重新计数的值

W002: NOP   0


      A     M    364.1                  //停止按钮

      O     M    364.3                  //SQ3

      O     M    364.4                  //SQ4

      O     M    365.6                  //5次计数后停止运行

      R     M    364.7


      A     M    364.0                  //启动按钮

      O     M    364.6                  //SQ2

      O     M    365.0

      AN    M    365.1                  //KM2动作信号,这里做互锁

      AN    M    364.5                  //SQ1

      AN    M    365.6

      A     M    364.7                  //启动信号

      =     M    365.0                  // KM1



      A     M    364.5                  //SQ1

      O     M    365.1

      AN    M    365.0

      AN    M    364.6                  //SQ2

      AN    M    365.6

      A     M    364.7

      =     M    365.1                  // KM2


      A     M    364.6                  //SQ2来做计数使用

      FP    M    365.7

      JCN   W001

      L     MW   366

      INC   1

      T     MW   366                    //存放计数的值

W001: NOP   0

      L     MW   366

      L     5

      >=I   

      =     M    365.6                  //5次计数后生成一个信号来停止运行


以下是引用20160602Z8VP20在2016-06-14 16:33:33的发言 >:我刚仿真过了,5次计...

引用详细内容:

我刚仿真过了,5次计数后停在SQ2位置,还是有输出的,还会自己动作,语句表,我只看懂个大概,见谅哈

十分感谢,问题大部分解决了,5次结束后不会动作,但是你那个M365.7是什么5次后还会置为?大哥有没有语句表命令含义的解说资料,有些命令还是看不懂所以理解不透彻,我看到你用的加法计数,加1累加,大于等于5次来停止,十分谢谢你!