关于模拟量信号通过隔离删接入235模块

862

2

2016-06-14 18:49:01

展开查看
引用自找答案,问题ID:139951

我的信号是现场压力变送器的4-20 ma信号,压力变送器是两线制的 现在配了双通道输入输出的优倍隔离删 是输出回路供电配电器 我想问我这么接到 模块上 需要把24v电源串在里面吗?

提问者:zzwabc


愿我能 回答道:

是的。2线制压力传感器需要外部提供电源(例如DC24V),然后发出电流信号(例如4~20mA)。所以你需在压力传感器的信号线和PLC的模拟量模块端口之间串接电源,模拟量模块端口的接法搞成电流信号型的。接线见下面图片。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我的现场仪表是两线制的,需要供电采集4-20ma 现在配的隔离删是两入两出 输出回路供电配电器
我想知道 隔离删 输入端直接接到变送器 但是输出端是直接接到235 模块呢,还是需要串24vDC后接到模块的输入4-20MA