我的信号是现场压力变送器的4-20 ma信号,压力变送器是两线制的 现在配了双通道输入输出的优倍隔离删 是输出回路供电配电器 我想问我这么接到 模块上 需要把24v电源串在里面吗?
提问者:zzwabc
是的。2线制压力传感器需要外部提供电源(例如DC24V),然后发出电流信号(例如4~20mA)。所以你需在压力传感器的信号线和PLC的模拟量模块端口之间串接电源,模拟量模块端口的接法搞成电流信号型的。接线见下面图片。