smart的数据日志应用

1650

0

2016-06-14 21:09:08

展开查看
引用自找答案,问题ID:139948

我用SR20CPU采集设备数据,但不知道最多能存储多少组数据?想请教一下:数据日志的存储是用存储卡的空间,还是用CPU内V存储区的空间?

提问者:Aliboss


WWCWWC 回答道:

只有固件版本V2.0或更高版本的S7-200 SMART CPU支持数据日志功能,在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中,可以通过数据日志向导创建最多四个数据日志文件,他们存储在PLC的永久存储器中。每个数据日志都是一个单独的文件,最大为 2 兆字节。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
“在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中,可以通过数据日志向导创建最多四个数据日志文件,他们存储在PLC的永久存储器中。每个数据日志都是一个单独的文件,最大为 2 兆字节。”smart的数据日志不能像200那样存储到存储卡中吗?如果只能存储在永久存储器中,文件大小不可能达到“兆”级吧?SR60的永久存储器也才30KB吧?