大家好,问一个S120 BLM报过压的问题

1303

3

2016-06-15 10:51:12

现在是两台1500kw的BLM并联做12脉冲整流,下边4台900kw逆变,配了4台250kw的制动电阻,现在情况是在电机制动时(比如空载从1000转降到900转)因为逆变器回馈导致电压上升,制动单元动作一般会让电压维持在1160V左右,但blm偶尔会报F30002(直流母线过压),我把制动单元的档位降低一档(1070V),就不再报了,看样子是制动单元投入不及时引发的误报,不知道有什么办法解决这个问题。毕竟1070V制动单元就开始动作有点不安全
另外4台制动单元并联会有2台发热大,2台不怎么发热的情况,不知道有没均流的方案?