10楼
其实有更好的方式,定时器都可以不用,利用系统的Time Memory, 不过是因为系统已经做好,不能随便改HW的配置。
引用4楼详细内容:
个人看法:
1、将该功能做成可以重复调用的块;
2、通过接口,可以有启动、停止、急停,设置运行时间和停止时间等等;
3、可以用脉冲计数取代定时器,(如下图,供参考),将M200.0用做IN输入,在块里累加计数取代计时器,连上升沿变量都省了;
用Time Memory计数要上升沿,多出一个用不上的变量(强迫症吧 (⊙o⊙)…)。定时器随时可以做,灵活,用不着多余变量。一个定时可以在所有需要的地方用。