用变频器自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可。该口默认参数P703设置为9是故障复位,在触摸屏画面做故障复位按钮,按按钮控制PLC输出,输出带一个继电器,继电器触点接在7、9两脚,可实现远程复位,没有安装BOP显示面板,可这样做,但通讯不上,只有断电复位了。
这个方法不错。看来也只好用硬连接复位比较保险些。