1楼
从第一张图可以看出这个继电器4个触头引线有3根都断了,频繁动作导致软线都断了。
第二张图是继电器控制的负载电磁阀
第三张图为继电器的触点情况,虽然第三根线没有断,但是触点损坏严重,接触不通。并联触点做不到每个触点过流均衡。