制动单元工作均流问题应该由制动单元自身解决。并联的制动单元,有一主三从的接法,如果制动电流不均匀,那是三台从动的制动单元没有配合工作呀。这可应该找制动单元的制造商询问,如何正确接线;


关于制动开启时间问题,说明制动电阻的阻值设计的不合理,应该减小电阻值,这样,就可以应对负载突变的制动状态,而不会母线电压升失控高报警。