第一,变频器在上电以后,首先是给直流母线预充电,待直流母线电压达到一定高度的阈值,预充电回路被旁路,主电路与电源接通。所以预充电回路在变频器上电以后,是最先投入工作的,不过正常状态是短时工作,长期休息;


第二,如果预充电回路一直工作不停止(不管什么原因),就会出现预充电电阻过热烧毁问题。着不着火,那看电阻的材料,用水泥电阻或阻燃涂层的线绕电阻,只能被烧断,不会起明火。所以,如果着火,是变频器里选用元器件的材质问题。这个应该是制造商的问题,可以被追责。造成火灾损失赔偿。