以下是引用calcium在2016-06-15 13:19:09的发言 >10楼

看到了,谢谢。但是是不是软件版本低了无法配置第二编码器?

目前我这个版本只有P400【0】,没有P400【1】,P400【0】是第一反馈,P400【1】是第二反馈,第一反馈就是电机反馈吧?

以下是引用菲戈在2016-06-15 10:44:31的发言 >9楼:按照简明调试手册,...

引用9楼详细内容:

按照简明调试手册,配置第三方编码器那样做啊

以下是引用calcium在2016-06-15 09:50:56的发言 >8楼:是这样子的,我马达...

引用8楼详细内容:

是这样子的,我马达已拆卸,现找到一个编码器,不是什么海德汉,是一般的弦波增量信号,我想接入西门子828,看看是否能看到反馈,现打算用SMC20,接入系统,但是不知道怎么设置?才可以识别,按道理是可以识别这个信号的,所以遇到了问题,是这样子的。

以下是引用菲戈在2016-06-15 08:11:30的发言 >6楼:首先你是需要反馈...

引用6楼详细内容:

首先你是需要反馈编码器型号吗?如果是1VPP你需要SMC20??????????????

是的,然后你PLC还需要生效第二测量系统