回复:S120变频器设置问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2587
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-06-16 10:41:49

5楼

展开查看
以下是引用BWCXFDSZ在2016-06-15 22:20:27的发言 >4楼

屏蔽这个故障是把这个故障通过参数定义为报警吗?

以下是引用kdrjl在2016-06-09 19:57:11的发言 >3楼:这个也不是分享帖呀...

引用3楼详细内容:

这个也不是分享帖呀,是问题贴。


另外,转矩控制,就是容易报堵转故障。第一个,检查控制字和相关的逻辑关系是否正确,第二个,屏蔽堵转故障。

把这个故障反应,改为报警和无反应都可以啊!

sometimes you have to be your own hero!
评论