 我们用的是电主轴,主轴里有三个感应器,无刀信号,有刀信号和卸刀信号,去年底出现了一桩很奇怪的事,当开关水泵的瞬间偶尔会报警紧刀超时。经分析,我认为是紧刀信号从1变成了0闪烁了一下,几乎是0.1秒内,plc监控看不到信号的变化,但会看到信号后面连接的时间继电器清零。我先是换了很多硬件,没作用,实在没招只有改了那台机plc报警的条件。今年初,又有一台机发生此类现象。仍然没有解决办法只有改plc。最近又出现了怪异的事情,主轴加工的过程中,无刀信号会闪一下,从0变成1也是瞬间,这就造成了主轴进给使能缺失机台报警动不了,这几个月来,一共出现了五六台机这种情况,便引起了我的重视,起先我认为是主轴感应器有问题后来想想不对,我觉得很大可能是感应器信号受变频器干扰了,没办法只有每台机都重新改了plc,但我觉得会影响换刀响应时间,我想从硬件上解决干扰问题,请问能怎么做呢,是加电容还是电感呢,我只需要防止这三个信号不被干扰就行