 公司买了一只格兰富的水泵,1.1KW 380v的。接线时我看了一下,跳线是三角形接法。因为定的是380v的电机。我就没多想接上三相电源。

 但通电后4A的空开没多久就跳了。我觉得奇怪,又量了一下电机,好的。电机转向,也对的。于是就把联轴器脱开。一开空开还是跳。于是找来了钳形表,一卡吓一跳,电流有36A。三相电流还平衡的。什么鬼?于是找来接线图,注意到 三角形接法 上标了个低电压 Y形接法上标了个高电压。于是我就把接线改成Y形接法。

一开电流正常了,2.3A。

 奇怪  三角形接法 和 Y形接法 的电流不是根号3 倍的关系吗?