一般液压阀的线圈功率都在10W以上了,有的电流可以达到1A以上的直流24V,PLC继电器输出直接控制这个液压阀,输出点很容易损坏的,必须要加继电器转换,我这边的控制DC24V离合器线圈,在线圈并联压敏电阻,没有配置续流二极管,
Y版一般配置续流二极管是配置那个型号的,不容易短路吧。
1N4002-7都可用,价格都是一样的。通常用1N4002 (主要是买多了)。1N4001耐压低;1N4007耐压高。
因为现在很少用继电器输出的PLC了;所以输出到电感线圈负载都是通过欧姆龙继电器(它本体线圈自带续流二极管;不要接反。)