回复:S120变频器设置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-16 20:54:46

7楼

展开查看
以下是引用BWCXFDSZ在2016-06-15 22:20:27的发言 >

屏蔽这个故障是把这个故障通过参数定义为报警吗?

不知道你这个系统是无编码器还是有编码器。我现在发现,如果常报这个堵转故障,和编码器的信号不可靠有一定关系。治理一下电磁噪声环境的干扰。问题会解决。或者延长一下编码器的辨识脉冲,也可以的。试试看。

我是你的朋友