恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-16 21:48:09
5楼
这个从前遇到过。出现在功率较大容量的日本变频器上。
造成的原因是主回路接触器未闭合。
而未闭合的原因是:为了驱动接触器,使用了个变压器;而该变压器线圈串连了熔丝保险(4A)。
当某种原因熔丝熔断时,主接触器无法闭合。造成主回路电流通过充电电阻,最终导致烧毁(负载较大)。如果电流正好合适,该电阻很可能一直处于烧红状态,最终导致周边起火(这是可能的)。
通常,控制回路电源是与主接触器相同支路,避免出现缺相造成主接触器不能闭合。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主