刚刚进行移植的工作。不过目前遇到了问题。S1500中的“TCON”前面的引脚Connect类型时Variant类型的。我根据帮助重新写了DB1的格式,不过在接口处该如何引用。我用P#DB1.DBX0.0 BYTE14的格式写虽然没有报错,可是下载后PLC停机,问题还是出在这里。有没有熟悉的朋友帮忙解释一下!
自己回答一下刚才的问题。在论坛中看到一位朋友的提醒。只要把DB的属性中的优化一下去掉就可以了。