配置:
D410 PN
SIMATIC NET PC Software V13 SP1
WINDOWS 7 x64
SCOUT V4.4.0.6
------------
SIMATIC NET的安装环境:
VMware虚拟出的 WINDOWS 7 x64系统,虚拟系统就只装一个SIMATIC NET的软件,无其它西门子软件及其它软件。
VMware的网络设置为桥接方式,直连物理网络
VMware虚拟机的系统,可正常ping通D410
-----------
操作过程
OPC操作按手册《SIMOTION与OPC的通讯》进行操作(https://support.industry.siemens.com/cs/document/73984307/simotion%E4%B8%8Eopc%E7%9A%84%E9%80%9A%E8%AE%AF?dti=0&lc=zh-CN)
生成的OPC文件放在目录
C:\Program Files (x86)\SIEMENS\SIMATIC.NET\opc2\binS7\simotion\xml
(虚拟机系统C盘下没有ProgramData文件夹,这是唯一的一步与手册不同的地方,其它操作完全一样)
问题
按照操作后,Resual列显示 E_UNKNOWN_ITEM_NAME 无法读到D410,见下图
下图中,
第一行是在\S7\@LOCALSERVER\objects\DB下创建的
第二、第三、第四行是D410中建立的变量
192.168.21.3是D410的IP地址
请教,这是什么原因造成的,无法访问D410的变量呢?