回复:MM430端子启停、电流表、S7-400通过DP给速度及电流转矩等数据传送的参数设置

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-17 20:35:34

3楼

P0700=2 (端子启停)

P0701=99 (需要BICO)

P0702=99 (需要BICO)

P0703=9 (故障复位)

P1000=6 (DP给定)

P0731=52.3 (故障信号不变)

P0771=21 (显示实际频率)


需要自己做个 FFB 启用 RS触发器,通过两个 数字端子701、702 去控制 参数 840 启动、停止。

(说实话,原来的设计有些不安全呀)