2楼
安全功能分两种,一种是标准(基本)的,还有一种是扩展的(需要买授权)。
简单地说,安全功能就是双路的(不管是输入的还是输出的 );例如:我们通常的急停OFF2,外部用了一个常闭端子;而当它启动安全功能时,就要使用两个端子(标有黄黑斜杠的相邻两个。都是 OFF2 )。当启用安全功能后,CPU时刻比较这两个端子是否相同。只要不同就立即发出报警,并执行预定的安全功能。
它有一种测试,就是两个端子同时 ON/OFF。按说不应该报警,但实际总有时间上误差,所以需要设置滤波。
此外,启用的同时,需要定义测试周期(默认8小时)。到时间就需要动作,完成“检测”,否则不能启动或者SAFE LED 会提醒。PLC 会收到消息。
请填写推广理由: