回复:【分享】频繁动作导致姆龙继电器损坏,给我的启示。

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-18 16:45:02

30楼

今天在全球看到的一个关于接触器并联串联的介绍,,


当接触器的触点串联或并联时载流量会如何变化。


问题:

接触器触点串联或并联使用时,载流量会如何变化?该如何选择?

 

 

回答:

-------------------------------------------------------------------------------
接触器触点串联:  

接触器触点串联使用时允许保持一定的电流通过,而且可以增加电压值(接触器技术样本数据说明)。原因是接触器的电弧被分成一定数量的小电弧,而具体情况还要根据实际接触器是几极串联连接所决定。串联接触器触点还能减少触点侵蚀,从而提高触点的使用寿命。一般用于直流负载。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
接触器触点并联: 
由于机械工差,所有接触器内的触点不会同时闭合或者断开,并联接触器的触点既不会增加接触器的闭合容量也不会增加断开容量。下列实例中给出的连接方式为接触器触点闭合或断开容量增加的上限值。 


并联连接接触器可以用来增加接触器的连续(热)电流。


接触器AC-1增加电流如下:
- 并联两极: Ie AC-1 x 1,8
- 并联三极: Ie AC-1 x 2,5
为了避免电流不平衡,我们建议只并联连接邻近的线路。  

例如,用两个三级接触器并联三相系统中的每一相: 
L1相:连接第一接触器的L1级和L2级
L2相:连接第一接触器的L3级和第二接触器的L1
L3相:连接第二接触器的L2级和L3级