回复:1200如何通过2个接近开关判断电机转向

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-18 18:12:20

5楼

展开查看
以下是引用海棉在2016-06-16 14:02:01的发言 >2楼

谢谢1楼的回答。


关键问题是电机旋转速度很快,1500转没分钟,每秒有25转,这样PLC怎样才能区分那个信号先,那个信号后?


使用高速计数器时,好像也区分不了谁先谁后吧!


还请大家多帮忙想想办法。谢谢!

编码器无法安装时,是可以在适当位置设计检测装置。

1、要使用响应频率100Hz的规格。(接近开关、霍尔器件等)

2、利用PLC的高速计数通道(A/B正交模式)

3、要有多个外部独立的位置和极限位置传感器信号,确保安全。


一个信号齿轮是可以的。调整传感器安装位置为 A/B正交90度即可。

信号齿轮设计一下,最好有第三个传感器作为Z信号。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?