是不是配置的拓扑结构不好,导致有此故障,或者是干扰严重(特别是通讯的),另外,CF卡是否需要升级版本?等等。


为什么这么说呢?因为我最近在调试一个S120的单传系统(一个电机),因为CF

版本不匹配,就是报的楼主所述的故障。而且可以复位,时有时无,但系统不能工作是稳定的。最后升级了CF卡的版本,啥问题都没了,系统运行也稳定。

我是你的朋友

精华帖版主置评:指出S120 CF卡版本不匹配的一个大BUG。 老兵