回复:300里面的模拟量输入滤波有不编程实现的吗?类似于200的配置实现。

逐feng

  • 帖子

    633
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-19 12:08:54

1楼

来着百度


1,硬件配置滤波, 如果是200PLC打开系统块,再Analog里设定滤波时间和频率 如果是300400PLC打开硬件配置,再相关模块里设定滤波时间和频率,这个一般是过滤高频的杂波 2,然后再程序里,编程实现: 均值滤波:我一般用最后五次采样的平均值,采样时间间隔和几次求平均值可以自己定。 中值滤波:我没用过,可以尝试。 峰值滤波:直接取多次采样的最高或最低值,也是特殊情况有用的。 总结:你首先要观察你的测量量的特性,否则滤波是低效、盲目的。