回复:300里面的模拟量输入滤波有不编程实现的吗?类似于200的配置实现。

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-19 16:55:08

4楼

分辨率     积分时间     干扰频率抑制   模块所有通道的执行时间

9bits        2.5ms         400Hz              140ms
12bits      16.7ms       60Hz                220ms
12bits      20ms          50Hz                260ms

14bits      100ms        10Hz                1220ms

可以不可以理解为,干扰频率抑制选择10Hz时,分辨率才为14位,否则是12位或其他。

当分辨率14位时,所有通道扫描一周是1.22秒。

系统默认干扰频率抑制为50Hz,实际的分辨率为12位!

我说的是真的吗?