签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-08-20
钻石 如何晋级?
发布于 2016-06-19 22:14:43
2楼
一台S5 PLC 系统,电源模块烧掉后,更换一块新的电源模块后,VoltageLow红灯一直亮,数字量输出模块没有输出,上传下载程序后,里面也有程序!是不是24V电源没有输到数字量模块上!各位朋友帮忙分析分析?
上张图来看看吧!大家帮你一起诊断一下。
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有0条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!