这个:我曾经见到这样做烧毁开关电源的
引用2楼详细内容:
作为一种参考,请看S7-200系统手册第31页:
警告:
将外部24 VDC电源与S7--200的24 VDC传感器电源并联,每一路电源都试图建立自己的输出电压
电平,从而导致两路电源冲突。
这种冲突的结果会缩短电源寿命,或者一路或二路电源立即损坏,这样会使PLC系统产生一系列不
确定的操作。这种不确定的操作会造成死亡或者严重的人身伤害和设备损坏。
所以,也许当时看不出有什么问题,但是会产生隐患,直接影响系统的可靠性,最好不要这样做。
是啊,不符合规范的事情坚决不能做。