以下是引用kdrjl在2016-06-18 19:11:02的发言 >4楼

嘻嘻,此问题恰好被我撞上了。从字面理解控制字r0899.2是正在运行状态,而r0899.1是进入运行状态。怎么讲呢:


r0899.1是,系统一切就绪,现在可以运行了。

r0899.2是,系统已经在运行中了。


你如果想有一个系统启动的信号(如运行指示灯)或者用这个信号与电机的外置强迫冷却风机上电连锁。我建议使用r0899.1。这个信号是合闸指令信号的反馈值。也就是控制字P0840 = 1的回应,而r0899.2是P840 = 1(合闸启动)和P0852 = 1(控制使能)两个条件同时成立的回应。

谢谢版主明示,昨天将状态字PZD1,传到MW0,监控M0.2始终不正确,感觉和实际有出入,左思右想才想到要高低字节反向啊,M1.2对应的才是r0899.2